Soulfood 27 января, 2022 #1743 27 января, 2022 Доброе утро! Стягиваю пол по технологии Кнауф (UBO+Трибон) через бумагу и с лентой. На очереди коридор шириной 1 метр длиной 3. Опасаюсь, что отвязав лентой Трибон от стен полностью я получу узкую длинную полоску толщиной 3,5 см, которая будет "играть" когда по ней ходишь. Вопрос: если я в коридоре не буду использовать ленту (но продолжу использовать подложку) а места примыкания к стенам обработаю грунтом для предотвращения подсоса влаги из стяжки, эта конструкция зацепившись за стены будет более монументальная, или же вылезут какие-то подводные камни? Заранее спасибо за советы!
Ван 27 января, 2022 #1744 27 января, 2022 @Soulfood Демпферная лента как раз служить для отвязки пола от стен. Дом играет. Больше, меньше. Сезонные смещения, просадка. Монументальный пол трескается вслед за движением стены. Для укрепления слоя используется армирующая сетка. В Вашем случае с ячеей 100/100 мм. Типа этой. https://petrovich.ru/ca..._BwEYzo-C8gI Я сейчас еще гляну особенности вашей технологии, но смеюсь предположить, что она вряд ли отличается от других кардинально. Плюс при схватывании раствора происходит увеличение объема. И лента компенсирует эту подвижку для избежания трещин. 2 Поделиться
Ван 27 января, 2022 #1745 27 января, 2022 Посмотрел. 3,5 см двумя смесями делать достаточно смело. На такой малой площади. Реально в 0 по маякам ровнителем можно сделать.
zmeygordynich 27 января, 2022 #1746 27 января, 2022 8 часов назад, Ван сказал(а): Для укрепления слоя используется армирующая сетка. В Вашем случае с ячеей 100/100 мм. Типа этой. Для Убо или Трибона? Убо она вообще не поможет, за Трибон 3,5 см очень плохо зацепится, но главное, ржавеет сталь от гипса...
zmeygordynich 27 января, 2022 #1747 27 января, 2022 10 часов назад, Soulfood сказал(а): Опасаюсь, что отвязав лентой Трибон от стен полностью я получу узкую длинную полоску толщиной 3,5 см, которая будет "играть" когда по ней ходишь. Вопрос: если я в коридоре не буду использовать ленту (но продолжу использовать подложку) а места примыкания к стенам обработаю грунтом для предотвращения подсоса влаги из стяжки, эта конструкция зацепившись за стены будет более монументальная, или же вылезут какие-то подводные камни? Не надо нарушать технологию, так не поможет, да и вряд ли проблема будет. Хотя я о конкретно этой слышу впервые, ссылку можно?.. И Трибон, и Убо я знаю, а вот вместе в слое 3,5 см... 1 Поделиться
Ван 27 января, 2022 #1748 27 января, 2022 @zmeygordynich Я бы другим раствором делал. Открыл его три года назад и ни разу не пожалел. Работать одно удовольствие. Усадки практически нет. Сохнет быстро. https://petrovich.ru/ca..._BwEYzo-C8gI Что касается ржи... Без доступа воздуха - лет 100.
zmeygordynich 27 января, 2022 #1749 27 января, 2022 3 часа назад, Ван сказал(а): ржи... Без доступа воздуха - лет 100. В гипсе - нередко появляется уже через пару лет. Трибон гипсовый.. ой, извиняюсь, забыл - он на комплексном вяжущем, тогда нормально. Но по-любому в толщину 35 мм класть сетку с ячейкой 100х100 мм не очень здорово.
volkodav 27 января, 2022 #1751 27 января, 2022 7 часов назад, Ван сказал(а): Я бы другим раствором делал. Открыл его три года назад Земса на тебя нет )))
Ван 28 января, 2022 #1752 28 января, 2022 19 минут назад, volkodav сказал(а): Земса на тебя нет ))) Нету. Это да. И что то я ентим не опечален. Видали лилипутов и покрупней.) 1 Поделиться
Soulfood 28 января, 2022 #1753 28 января, 2022 12 часа назад, zmeygordynich сказал(а): Не надо нарушать технологию, так не поможет, да и вряд ли проблема будет. Хотя я о конкретно этой слышу впервые, ссылку можно?.. И Трибон, и Убо я знаю, а вот вместе в слое 3,5 см... Вот выдержка из описания к UBO: В свою очередь, в описании к Тромбону указывается обязательное использование кромочной ленты при толщине 3,5 Общая толщина стяжки у меня получается Убо (2-5 см - выравнивание) + 3,5 Трибон. Да, вы правы, технологию нарушать не буду - залью узкий коридор одновременно с прихожей + надеюсь коридорный Тромбон прилипнет к кухонному в месте стыка.
Soulfood 28 января, 2022 #1754 28 января, 2022 21 час назад, Ван сказал(а): Посмотрел. 3,5 см двумя смесями делать достаточно смело. На такой малой площади. Реально в 0 по маякам ровнителем можно сделать. 3,5 это только Трибон. По маякам ровнял Убо - очень приятная жижа. Трион прекрасно растекается сам - контролирую по маячкам.
Soulfood 28 января, 2022 #1756 28 января, 2022 2 часа назад, Ван сказал(а): В месте стыка должна быть лента. То есть если даже 2 одинаковых смеси стыкаются посередине коридора?
zmeygordynich 28 января, 2022 #1757 28 января, 2022 12 часа назад, Ван сказал(а): Почему?)) Потому что анкеровка проволоки 3 мм в комплексной смеси не очень высокой прочности толщиной 35 мм - никакая. Эту стяжку можно поломать, а проволока сетки в работу и не включится как следует из-за этого. Вот если какую-нибудь штукатурную сетку типа 15х15х0,7 мм... Но в данном случае это ни к чему, так как стяжка - не плавающая, не по упругому слою. Бетон, Убо, Трибон - там нет упругих слоев. Бумага к такому не относится. То есть на прогиб стяжка не работает. Да и прогибаться-то не будет, так что опасения автора темы не имеют почвы. И лента на стыке помещений при этом не нужна. А вот на контакте стяжки со стенами - желательна. 1 Поделиться
Soulfood 28 января, 2022 #1758 28 января, 2022 Друзья! вопрос важный! Будет 2 стыка 80 см и 1 метр - нужна лента или нет? Пока мы беседовали залил Тромбоном с/узел ?
Ван 28 января, 2022 #1759 28 января, 2022 @zmeygordynich стыки разных заливок всегда отсекаются. Догма.)))
zmeygordynich 28 января, 2022 #1760 28 января, 2022 Только что, Ван сказал(а): Догма.))) Марксизм - не догма, а руководство к действию. Смысл отсекать стяжки на том же самом жестком основании?
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов