Электропроводка и слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Alwert

Добрый вечер.

В настоящий момент у меня делают силовую электропроводку + слаботочку.

Смотрю на уже сделанный объем и что то мне не нравится схема прокладки коммуникаций.

Изначально было принято решение прокладывать всю электропроводку по потолку.

Сразу скажу что кабеля по потолку укладывали не в гофре, а одним пучком кабелей в одном коридоре креплений из силового щитка в прихожей, которые уже в дальнейшем были разведены по комнатам точно по такому же принципу. Вся эта потолочная разводка будет закрыта натяжными потолками класса горючести Г2.

На вопрос почему не укладываем в гофре был дан ответ что типа кабеля марки ВВГ нг негорючий и правильно подобранный по нагрузке, поэтому перегрев маловероятен и изоляция не горит. (по большому счету как мне кажется парням было просто лень выкладывать гофряные узоры на потолках квартиры по принципу один силовой кабель в одну гофротрубу, что то типа вот такого чуда post-81421-1332082059_thumb.jpg)

1. Поэтому вопрос насколько это критично прокладка без гофры, а одним пучком с последующей разводкой по комнатам? (желательно со ссылкой на нормы)

Далее развели кабеля по комнатам при обжимке концов кабелей наставили в каждой из комнат от двух до четырех раздаточных коробок (обжимных коробок, там на них написано еще IP 54).
Так вот толщина этих коробок 5 см, что мне очень не понравилось. Потолки и так не высокие 2.5 м. Хотел натягивать потолок с отступом 3-4 см. Спросил зачем так сделали, мне ответили мол чтобы равномерно распределять нагрузку на розетки (у меня есть ряды розеток от 2 до 6 шт). Ведь если цеплять весь ряд на первую розетку (для того чтобы не ставить раздаточную коробку сверху), то наибольшая нагрузка будет именно на неё. Ну на ряды розеток из 5-6 шт я еще понимаю, но на ряд в 2 шт то зачем?

2. Можно ли обойтись без этой кучи клемных коробок на потолке и если нельзя, то есть ли коробки потоньше?

3. Ну и последний вопрос на сколько критична прокладка слаботочных кабелей так же без гофры (интернет, TV) в одной штробе с кабелями 220в.

Мне объяснили, что помехи от силовых кабелей 220в на цифровые сигналы не влияют никак.

фото прилагаю, если что есть еще.

post-81421-1332081798_thumb.jpg
post-81421-1332081811_thumb.jpg
post-81421-1332081820_thumb.jpg
post-81421-1332081846_thumb.jpg
post-81421-1332081857_thumb.jpg
post-81421-1332081867_thumb.jpg

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

https://homemasters.ru/fo...411-kopilka/ 1 ни как не критично 2 на потолке можно - их надо ставить в стены ниже потолка (норматив - ПУЭ должен быть доступ) 3 зависит от нагрузки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

на сколько критична прокладка слаботочных кабелей так же без гофры (интернет, TV) в одной штробе с кабелями 220в.

Вмести силу и сигнал прокладывать нельзя (это даже я знаю).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

1. Применение кабеля в горючей изоляции внутри самозатухающей гофры аналогично применению кабеля в самозатухающей изоляции. Однако, если будем смотреть по нормам https://homemasters.ru/fo...m/?p=67793 ,укладка кабелей внутри закрытых объёмов класса горючести Г2 должна выполняться в металлических трубах с IP4X (без требования локализационной способности), чему соответствует укладка в металлорукаве.  ;) Другой вопрос, кто это вообще на практике делает, но знать это надо и заказчику, если он согласен, накинув за сложность так сделать - дело святое.

как мне кажется парням было просто лень выкладывать гофряные узоры на потолках квартиры по принципу один силовой кабель в одну гофротрубу

Всё зависит, как они обсчитывали работу. Если по факту, так им выгоднее больше сделать и больше получить. 2. Распредкоробки нужны. Можно - перенести их на стены в скрытом варианте, это и будет по нормам, как написал Dimp. Коробки потоньше конечно есть, IP5X при таких дырах при вводе кабелей в ваших распредкорбках тут вообще смысла не имеет. 3. Практически некритично, но лучше воизбежание редких исключений проложить рядом на небольшом расстоянии (сантиметра 3). Гофра приветствуется, как дополнительная механическая защита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alwert

Коробки потоньше конечно есть, IP5X при таких дырах при вводе кабелей в ваших распредкорбках тут вообще смысла не имеет.

об этом по-подробнее, что за коробки?кстати дыры в коробках большие, потому как они предусматривают ввод кабеля с гофрой, а т.к. кабель без гофры вот и дыры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg

На эти отверстия должны быть заглушки конической формы с несколькими срезаемыми колечками. Срезаешь то или иное и получаешь нужного диаметра отверстие в заглушке. Можно подобрать такой диаметр, чтобы плотно, без зазора вставлялся и толстый NYM 3*10, и отдельная жила ПВ-3. Этим и можно добиться степени влагозащищенности IP5X.

У тебя на фото этих заглушек-пробок нет, не стали ребята с ними возиться, просто выкинули их. Поэтому никакой защиты от воды они не дадут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

что за коробки

Коробки толщиной порядка 30мм, м/быть меньше. Приходите в магазин с хорошим выбором и спрашиваете. У ТУСО точно есть.

См. артикул 67091, 67093, 67095 или для кабель-каналов 65005.

дыры в коробках большие, потому как

это типа оправдание? :)Если нужно уплотнение до IP5X, ставятся спец конусные резинки (обычно идут в комплекте с коробкой, но есть и отдельно).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Troy.

Ну и последний вопрос на сколько критична прокладка слаботочных кабелей так же без гофры (интернет, TV) в одной штробе с кабелями 220в.[/b] Мне объяснили, что помехи от силовых кабелей 220в на цифровые сигналы не влияют никак.

Обычный TV сигнал по коаксиальному кабелю не является цифровым сигналом, помехи от расположенных рядом силовых кабелей наводятся приличные - на некоторых каналах может быть заметная рябь, экран этого кабеля не очень помогает, если протяженность проложенных вместе кабелей большая, скажем больше 1-2 метров. Поэтому разделять их нужно. По кабелю UTP не скажу, разницы не видел, да трудно ее измерить на проходимости интернет-канала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Без разницы, по какому кабелю идет цифровой сигнал. Сам принцип позволяет легко и просто убирать помехи.А совместно прокладывать сигнал и силу нельзя по прозаической причине: при повреждении силового кабеля под напряжение может попасть вся аппаратура, которая, чаще всего, такого не переживает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Troy.

Без разницы, по какому кабелю идет цифровой сигнал. Сам принцип позволяет легко и просто убирать помехи.

Еще раз говорю, обычный ТВ-сигнал не является цифровым. Легко и просто помехи с него не убираются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

А внимательно прочитать? :)

Без разницы, по какому кабелю идет цифровой сигнал.

это к витой паре (UTP) применительно. Изменено пользователем Manul

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ruslah

Это значит антенна хреновая или нет ее, тогда в роли антенны выступает кабель. Если уровень сигнала выше минимально допустимого по ГОСТУ (60 дБмкВ) и кабель с двойным экраном (обычный RG6), то никаких помех быть не должно. Еще может быть причина - обрыв по наружной оплетке (неисправен штекер или гнездо в ТВ, перетянули/порвали кабель, неправильно разделан кабель в разъеме и т.д.). Ну и любимый некоторыми чебоксарский кабель "крысиный хвост" - вот три причины по которым могут возникнуть помехи.Я тоже стараюсь вести ТВ кабель отдельно от электрики, но с точки зрения безопасности. А если появляется помеха не обращаю внимания на электрические провода, а ищу причину и нахожу в другом месте. И еще: все эти петли, катушки и ферритовые кольца которые ставятся на антеннах (согласующие и симметрирующие устройства) служат для того, чтобы не допустить утечки тока по наружной поверхности оплетки кабеля, весь ток должен проходить по внутренней поверхности в микронном слое по закону протекания высокочастотных токов. Это тоже улучшает помехозащищенность антенно-кабельной системы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 1 ответ
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
×