В 27.12.2017 в 21:35, torki сказал:

Для подключения отдельного точечного светильника более чем хватит.

ШВВП 0,75 рассчитан больше чем  на 0,5 кв.

Если ШШВП будут тянуть от щитка на группу - сами себе злые буратины.

ВВГ от щитка через выключатель до колодки под потолком, от колодки уже распределение на потребители ШВВП. 

Не замечал  у настольных ламп шнура до розетки сечением хотя бы 1.5, или это тоже не по ПУЭ и их нельзя допускать к продаже?

"Я художник, я так вижу" ;)

Нет ну от щитка мне не надо! В потолке уже проложен и выведен ВВГ на центральную люстру, от него планирую разводить. 

А гофра пластиковая способствует безопасности?

8 minutes ago, Karomag said:

Нет ну от щитка мне не надо! В потолке уже проложен и выведен ВВГ на центральную люстру, от него планирую разводить. 

А гофра пластиковая способствует безопасности?

Гофра пластиковая скорее для удобства монтажа будет

  • 2 месяца спустя...

Господа, решил взять для этих целей ПВС 2*0,75. Осталось определиться со способом монтажа:

1. Нужно ли обжимать НШВИ кабель для WAGO 221? Теоретически пишут, что не обязательно.

2. Будет 10 светильников * 12Вт = 120Вт. Как сделать проводку по потолку: думал сначала "звездой"(от центра где торчит кабель) - не слишком ли много запас получится, может достаточно "шиной" сделать?

1. Гофра способствует безопасности.

2. Можно не обжимать.

3. Можно и шлейфом, можно и звездой. При вашем кабеле (2*0,75) плюс звезды будет в том, что при наличии двухклавишного выключателя можно в любой момент поменять координаты каждой группы светильников.

Можно ли wago не засовывать в коробки, а оставить так под потолком?

В 12.03.2018 в 21:02, vvolkodaff сказал:

чем все закончилось?

ПВС 2*0,75

Wago 221

Подключил звездой-шлейфом) 

P.S. Только вот полотно потолочное загубил - придется менять. При снятии обводов труб отопления порвалось.

IMG_20180318_173804.jpg

IMG_20180318_173800.jpg

Подскажите пожалуйста, можно ли от распред коробки до точечных светильников положить многожильный ввгнг 2х1,5 или 2х0,75?. На коробку приходит одножильный ввгнг 2х1,5. Не будет ли проблем в месте соединения проводов разного сечения и структуры. Подключение светильников звездой. 

@alex030848 Многожильного ВВГ не существует, так и 0,75 - мин диаметр ВВГ 1,5.

Зависит от способа соединения:

- если винтовые клемники, то многопроволочный провод (я выбрал ПВС 2*0,75) необходимо обжать наконечниками НШВИ

- если соединять wago 221 то обжимать не обязательно, можно в одном клемнике соединять многопроволочный и однопроволочны(одножильный)

Что-то вы с этими коробками, по моему, городите много лишнего. Нарисуйте схему и выложите, иначе может получиться, что разговор о разном.

@Karomag по соединению все понятно, спасибо. 

Схема то простая, пока без выключателей (ещё не определился какие группы они будут включать)

1 - прихожая

2 - ванная

3 - кухня

4 - зал

5 - комната

Красным обозначил кабели которые планирую многожильными ( т.к. они удобнее для монтажа) и возможно стечением 0,75. От автомата до коробок будет одножильный ввгнг 2х1,5 одножил 

IMG_2308.JPG

@Karomag не сочтите за мовитон, можно ли скруткой + пайкой соединять 2 провода многожил и одножил? В отношении 1,5 мм и 2.5 мм проводов?

@alex030848 Не понял зачем первая коробка в прихожей для 2х ветильников, почему не из следующей? 

Зачем перед ванной коробка, если вторая в прихожей в такой близи?

0,75 себе сделал: у меня макс параллельно 4 светильника по 11Вт. Это всего 44/220=0,2А. А ПВС 0,75 расчитан до 6А - запас огромный)))

30 минут назад, alex030848 сказал:

@Karomag не сочтите за мовитон, можно ли скруткой + пайкой соединять 2 провода многожил и одножил? В отношении 1,5 мм и 2.5 мм проводов?

Теоретически думаю можно. Но нужно ли... И скрутка это получится странная))) Одножил и намотаный на него многожил.

7 минут назад, Karomag сказал:

@alex030848 Не понял зачем первая коробка в прихожей для 2х ветильников, почему не из следующей? 

Зачем перед ванной коробка, если вторая в прихожей в такой близи?

Вы считаете что лучше в коридоре одну коробку сделать? Тогда из неё получается будут выходить 8 кабелей (4 ванная, 2 прихожая, 1 кухня/зал, 1 комната. Как реализовать такое соединение?на клеммнике ваго?

@Karomag с одной стороны конечно нужно стремится к наименьшему количеству разрывов кабеля, с другой стороны мне казалось что такого же принципа нужно придерживаться в отношении количества соединяемых проводов в одной точке

29 минут назад, Karomag сказал:

0,75 себе сделал: у меня макс параллельно 4 светильника по 11Вт. Это всего 44/220=0,2А. А ПВС 0,75 расчитан до 6А 

глупо так считать, намного лучше закончить ПВС 0,75 расчитан до 6А, значит поставив автомат на 6А защитим всё сразу:)

@alex030848 зачем тащить в санузел 4хвоста ? тащишь 1 до первой лампочки (там 2 ваги на 3 провода) от неё к следующей - и коробка не нужна, и так же всюду

30 минут назад, dimp сказал:

@alex030848 зачем тащить в санузел 4хвоста ? тащишь 1 до первой лампочки (там 2 ваги на 3 провода) от неё к следующей - и коробка не нужна, и так же всюду

Много где прочитал что не рекомендуется делать соединения в ванной из-за повышенной влажности, поэтому и решил соединения сделать вне ванной.

не совсем понял про 2 ваги на три провода? Т.е. Делать звезду от первого светильника или шлейфом все?

ваги с 2мя дырками - на 2 провода , с 3мя на 3, с 5ю на пять :D https://ru.aliexpress.c...gclsrc=aw.ds пипец китай экспрес на первых строках на слово ваго (не ведитесь на цену - говно не берите) 

1 час назад, alex030848 сказал:

из-за повышенной влажности

я пойму это если светильники ставятся не ниже ip65 иначе смысла нет 

кстати залезу на днях посмотрю что у меня с проводкой под подвестным (10 лет прошло) - расскажу 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.