Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Дюралайт не гаснет

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Друзья, что может быть за фигня? Не гаснет 220-вольтовый дюралайт. Управляясь из двух точек, получается так, что при выключении он продолжает гореть в 1/20 накала. То есть видно, что диоды горят. Что за херь?

Друзья, что может быть за фигня? Не гаснет 220-вольтовый дюралайт. Управляясь из двух точек, получается так, что при выключении он продолжает гореть в 1/20 накала. То есть видно, что диоды горят. Что за херь?

Что за выключатель стоит, есть ли подсветка, а ещё посмотри что у тебя разрывает выключатель, фазу или ноль... А вообще частое явления со светодиодными лампами на 220 Вольт...

Рвет фазу разумеется. Просто из двух точек. Не нахимичил ли я чего в расключении :rolleyes: Но обычная (тестовая) лампа гасла без вопросов.Сейчас собираю еще более сложную схему расключения освещения с конфигуратором, и как бы чего не вышло. Там дюралайтов километр будет.

Друзья, что может быть за фигня? Не гаснет 220-вольтовый дюралайт. Управляясь из двух точек, получается так, что при выключении он продолжает гореть в 1/20 накала. То есть видно, что диоды горят. Что за херь?

Схема включения - есть? Стандартная, из 2-х мест? Что за дюралайт? С чёрной коробочкой-выпрямителем? Оба переключателя - без индикации?

Китайский какой-то. 160 рублей метр. Круглый (не квадратный). Коробочка на проводке к нему - втыкаешь один конец в жилу, второй в розетку. Выключателя на этой хери нет, так что возможности убедиться, что он гаснет при размыкании специально не вкрячивая его туда нет. Схема стандартная как с обычной лампой, управляемой из двух точек. Выключатели уника, без индикации. А вот по конфигуратору спрошу позже. Есть вопросец сугубо монтажного плана.

Кроме того, что фазный провод, выходящий из дюралайта к ближайшему переключателю, касается где-то гипрочного каркаса, например, или ещё чего металлического, ничего не придумывается...

У меня похожая ситуация была с люминесцентными лампами. Тоже с проходными выключателями. В выключенном состоянии лампы изредка помаргивали. Всю голову сломал, размышляя над этой проблемой. Думаю, наводки возникают. Для ламп накаливания эти токи не заметны, но светодиоды и другая тонкая электроника чувствуют это. В обычной схеме управления нагрузкой переключателями из двух точек, они соединяются парой проводов, несколько метров они проложены рядышком. Один из них постоянно находится под напряжением, соответственно во втором тоже возбуждается ток, примерно, как в трансформаторе. Вот такая индукция получается. :rolleyes: Сейчас электрики наши появятся, более понятно объяснят. И может быть предложат, как бороться с этой напастью.

Управляясь из двух точек...

А что это за система у тебя собрана, типа коридорного(проходного) выключателя, сорри, не могу вспомнить как у вас называется, просто у нас своё название, вексел, это когда в одном месте включаешь в другом-их выключаешь...

FugenFührer

Наведённое напряжение, или попросту наводка, возможно у вас звучит немного по другому...

Именно так - тут включил, а там выключил. Сейчас строю такое же, но с небольшим усложнением: а вот там выключаешь из общего изобилия то, что включаться никак не должно.

Кроме того, что фазный провод, выходящий из дюралайта к ближайшему переключателю, касается где-то гипрочного каркаса, например, или ещё чего металлического, ничего не придумывается...

Не, с этим четко. Ты же знаешь, что если я что-то делаю сам, то педант - нытик по сравнению...
(изменено)

buka

Я вот голову сломал, но незнаю что у тебя за трабла, у знакомого тож самоетолько со светодиодами, грит так всегда выходит, у меня всё оК, даже самому интересно стало... Можно конечно списать на наводку, но там и нагрузка должна быть, попробуй разделить хотя бы провода питающие блок и вторички, а вообще там нет такой темы что сам блок нужно заземлять дибо вывод какой?!

С усложнениями тож сталкиваться приходилось, особенно в гостинницах(есть осоо извращённые задумы, особенно где звезд поболе), например входишь включаешь основной свет, ложишься в кровать можешь его выключить причём с обех сторон, а также с того же места включит необходимую подсветку, например освешение кровати, освещение ниши, освещение по месту(для чтения), вот так вот...

В голову мысль пришла, если есть каркас, попробуй померить напряжение между каркасом и нулём :rolleyes:

Изменено пользователем K!mm

Я сам впервые столкнулся с этим. Проводок там никуда не крепится, ничто с него не свисает и подключаться не должно. Просто черная коробочка, поставленная вразрыв между дуралайтом и розеткой.

Вилку отрезал, в клеммник концы сунул - работает. А так его проверяй хоть упроверяйся - вилку втыкаешь - свет есть, вынимаешь - невероятно, но факт - света нет.

buka

Я вот голову сломал, но незнаю что у тебя за трабла, у знакомого тож самоетолько со светодиодами, грит так всегда выходит, у меня всё оК, даже самому интересно стало... Можно конечно списать на наводку, но там и нагрузка должна быть, попробуй разделить хотя бы провода питающие блок и вторички, а вообще там нет такой темы что сам блок нужно заземлять дибо вывод какой?!

С усложнениями тож сталкиваться приходилось, особенно в гостинницах(есть осоо извращённые задумы, особенно где звезд поболе), например входишь включаешь основной свет, ложишься в кровать можешь его выключить причём с обех сторон, а также с того же места включит необходимую подсветку, например освешение кровати, освещение ниши, освещение по месту(для чтения), вот так вот...

В голову мысль пришла, если есть каркас, попробуй померить напряжение между каркасом и нулём :rolleyes:

О! Ты понял меня правильно. Именно довключить, что нужно, а что не нужно выключить лежа в постельке. На выходе погасить все разом.

Между каркасом и нулем все ок. Замыканий нет. Фотку лень искать - у меня там пять изоляций стоит между железякой и проводом. Нереально кз там.

Вообще, все сложности с электрикой у меня большей частью монтажные. Причем психомонтажные, если углубляться в детали. Куда и какой провод тащить, чтобы не тащить его потом лишний раз обратно. Работаю ведь без схем по месту обычно. Врагу не сбить с пути - мне похеру куда идти. Как-то так.

Вот и тут думку думаю, что куда затащить, чтобы не делать лишних кругов и проводов лишних не тащить. Есть куча 5х1,5, вот и прикидываю как их применить. В общей сложности 11 выключателей на спаленку получается. Могло быть 12, но пришлось запараллелить два потребителя из-за диммера, который занял целый пост.

а горит постоянно? в пол накала? или минут через цать гаснет? ты бы тестер к нему подцепил (к дюрику после выпрямителя, это коробочка) и нам рассказал о результате

Горит постоянно. А про замер - это да. Будет такой результат.

Управляясь из двух точек, получается так, что при выключении он продолжает гореть в 1/20 накала

Разница в свечении есть, которым из двух переключателей дюр выключаешь?И попробуй сначала один конец дюра из клеммника 220 достать, потом первый вставь - второй достань.Поменяй дюр концами по 220.Что-то меняется?

Есть куча 5х1,5, вот и прикидываю как их применить. В общей сложности 11 выключателей на спаленку получается. Могло быть 12, но пришлось запараллелить два потребителя из-за диммера, который занял целый пост.

Все это указывает на наличие наводок.Лечение- подключать ли6о через экранированный провод,ли6о через реле что6ы коммутируемый провод в выклченном положении 6ыл закорочен на нулевой провод

Нет, не меняется. Горит один черт.

Замер: 0

а мерил на самом дюре? после коробочки? и учел что там постоянное?

Лечение- подключать ли6о через экранированный провод

да нет - наверное проще можно обойтись кондюком и сопротивлением

buka схемку соединения примерную кинь

Он 220-вольтовый, то есть все как обычно: Одна нагрузка из двух точек, но вместо лампы - шнур.Перемерю уже только на след неделе. Там раньше не окажусь:/. Вопрос-то в другом: на этом объекте такая же хрень намечается к монтажу и повторить ошибку, если это ошибка, не хочется. Зато в наводки там верю вполне, поскольку на том потолке в общей сложности трасса из 50 жил где-то состоит. Метро сосет.

Бука,а коробочку черненькую менять не пробовал,может она глючит(суперчувствительная,от нуля работает :o )? Можно еще попробовать перед этой коробкой по нулю поставить сопротивлюху.

Он 220-вольтовый, то есть все как обычно: Одна нагрузка из двух точек, но вместо лампы - шнур

да это понятно - ты подключал как??? если с двух сторон шнура - то коробочку как цеплял? и где?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.