Делаю ремонт в новой квартире. Сейчас на этапе размещения электрической проводки. Нужна помощь специалистов по электрической разводке в ванной с учетом повышенной влажности в помещении. Прочитал много статей, тем форумов и окончательно запутался. Площадь ванной 5 кв.м. Потолок подвесной (планируется) из панелей, 4 точечных светильника (не знаю какие лучше 220 или 12 В), 3 розетки (в том числе стир маш), тёплый пол, принудительная вытяжка. Во многих статьях и форумах пишут что, нельзя делать соединения проводов внутри ванной из-за повышенной влажности. Получается нужно все разветвления сделать до ванной и 7-8 кабелей заводить внутрь к каждому потребителю? Не уверен что это правильно. Дайте пожалуйста совет как правильно сделать проводку в ванной исходя из соображений коммутации.

Откуда Вы взяли  число 7 - 8 ? 1 - свет. 2 - вентилятор, если он независимый от света. 3 - теплый пол и 4 - розетка. Коробка естественно снаружи. 

15 минут назад, alex030848 сказал:

...не знаю какие лучше 220 или 12 В

Я выбрал 220, зачем вам с трансформаторами возиться.

16 минут назад, alex030848 сказал:

Получается нужно все разветвления сделать до ванной и 7-8 кабелей заводить внутрь к каждому потребителю? 

Коробку распределительную снаружи сделайте все. И кабели отдельные для ванной 5м2 не будут сильно длинными.

@0708 Я так понял что к каждому светильнику должен подходить отдельный кабель (при подключении звездой, чтобы избежать соединений внутри ванной) это 4, к каждой розетке по кабелю, это 3, и пол. Итого 8 (при зависимой от света вытяжке).

@Karomag т.е. всё-таки в ванной комнате должны быть только цельные кабеля и никаких соединений (ни шлейфов ни звёзд) относительно света и розеток?

2 минуты назад, Karomag сказал:

Я выбрал 220, зачем вам с трансформаторами возиться.

Читал что 12В ярче при одинаковом потреблении и что при наличии трансформатора устойчивее к скачкам напряжения.

8 минут назад, Karomag сказал:

Коробку распределительную снаружи сделайте все. И кабели отдельные для ванной 5м2 не будут сильно длинными.

@Karomag Согласен, вопрос не в экономии кабеля, а в надежности и безопасности. Да и вообще как грамотные люди делают. 

@alex030848 Так ты сам ответил на свой вопрос: отдельные кабели самое надежное решение. Можно от безысходности соединения сделать опрессовкой, заизолировать и замуровать в стену - это для экономии, так как такое соединение можно считать не обслуживаемым. Любые другие соединения необходимо делать в доступных для ревизии местах. А есть доступ у вас - есть доступ у влаги.

Сомневаюсь в яркости, хотя не знаю точно. Современные светодиодные лампы имеют встроенные стабилизаторы. Да и скачки напряжения в многоквартирных домах редкость, если вы только не через стенку от трансформатора живете)

@Karomag По проводке теперь в голове есть определенность. Возник теперь другой вопрос. Всю проводку я выполняю на потолке, т.к. не успел до заливки пола. В квартире я планирую натяжной потолок. Так вот можно ли считать такую проводку за потолком доступной для ревизии? Ведь как бы она закрыта и контроля за ней нет.

@Evgenik В этом вопросе я совсем не ориентируюсь, буду рад услышать совет по выбору светильников

19 минут назад, alex030848 сказал:

@Karomag По проводке теперь в голове есть определенность. Возник теперь другой вопрос. Всю проводку я выполняю на потолке, т.к. не успел до заливки пола. В квартире я планирую натяжной потолок. Так вот можно ли считать такую проводку за потолком доступной для ревизии? Ведь как бы она закрыта и контроля за ней нет.

Не проводка должна быть доступна, а соединения. А они теоретически доступны если снять светильник.

У меня "потолочники" сделали по потолку ШВВП, пока меня не было. Светильники не влагозащищенные. Пол года прошло - проблем нет.

@Karomag я правильно понял что шввп это тип кабеля? Под свет я закупил ввгнг 2х1,5 одножильный. Правда сейчас думаю о прокладке непосредственно к потребителям многожильного кабеля, т.к. он гораздо гибче и удобен для монтажа. Что скажете? Повлияет это на характеристики соединения в распред коробке?

1 минуту назад, Karomag сказал:

Пол года прошло - проблем нет.

У меня подвесной из панелей ПВХ, светильники споты на 220В, прошло 8 лет - проблем нет. Почему и спросил про влагозащищенные, потому что ТС начитался разглагольстования про влагу на контактах и соединениях. А теперь вопрос: что больше защищено от влаги - соединение кабелей сваркой и правильно заизолированное термоусадкой и изолентой или контакт в клеммнике патрона светильника, куда кабель подсоединяется и патрон этого светильника? ;)

@alex030848 Правильно! Делайте ВВГ - это правильно! ШВВП - не правильно)

@Evgenik Да наверное, это я больше разглагольствовал про влагу) Но все же лучше не делать, теоретически, чтобы потом не думать лишний раз об этом. Учитывая, что сейчас лишь этап проектирования. 

13 минуты назад, Karomag сказал:

Не проводка должна быть доступна, а соединения. А они теоретически доступны если снять светильник.

@Karomag я не правильно выразился, про доступность я имел ввиду в остальной части квартиры. Ведь потолок же сплошной и доступа к распред коробкам нет. Или может быть существуют правила размещения распред коробок для облегчения к ним доступа?

1 минуту назад, alex030848 сказал:

@Karomag я не правильно выразился, про доступность я имел ввиду в остальной части квартиры. Ведь потолок же сплошной и доступа к распред коробкам нет. Или может быть существуют правила размещения распред коробок для облегчения к ним доступа?

Я не проф электрик, а такой же домашний "мастер"))) Просто, здесь много почитал умных людей. Давайте рассуждать (бла, бла, бла): если прятать коробки под потолок, то в случаи необходимости (даже не знаю зачем может понадобиться:)) придется снимать потолок. Обычно коробки делаются в стене под потолком, т.е. по идее можно чуть надрезать обои и открыть коробку - вреда заметно меньше.

Да и кстати, о каких коробках мы разговариваем для ванной 5м2?! Это максимум одна коробка. Сделал ее за пределами и все. А соединения каждого светильника доступно после его снятия.

@Karomag Да не, всё правильно, когда проектируешь надо делать правильно, надежно и безопасно, но, в то же время, и про здравый смысл не забывать:)  А то в ынтырнете можно тааакого начитаться...

7 минут назад, Karomag сказал:

Обычно коробки делаются в стене под потолком

Я проводку в квартире запланировал делать не под потолком, а на потолке в том числе и распред коробки. А  провода спускать вниз на хомутах и скрывать их под штукатурку, такой вариант мне показался удобным. Возможно это неправильно, как раз из-за отсутствия доступа к распред коробкам под натяжным потолком?

7 минут назад, Karomag сказал:

Да и кстати, о каких коробках мы разговариваем для ванной 5м2?! Это максимум одна коробка. Сделал ее за пределами и все. А соединения каждого светильника доступно после его снятия

Вопрос доступности не в ванной, а в квартире в целом.

8 минут назад, alex030848 сказал:

Я проводку в квартире запланировал делать не под потолком, а на потолке в том числе и распред коробки. А  провода спускать вниз на хомутах и скрывать их под штукатурку, такой вариант мне показался удобным. Возможно это неправильно, как раз из-за отсутствия доступа к распред коробкам под натяжным потолком?

Вопрос доступности не в ванной, а в квартире в целом.

Ну тогда не вижу сильных отличий - делайте. Так подумав в случаи ЧП снять потолок можно. Факт того что доступ будет. Без доступа - это например замуровать винтовой клемник в бетон(

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.