Осенью 2016 года решил утеплить холодный тамбур в доме, чтобы кошки могли там жить хотя бы до -25 С.
Выбор пал на теплый пол caleo, уж очень красиво они его рекламировали в магазине ЛеруаМерлен, при чем по характеристикам мне вполне подходил.
Первый год прошел хорошо, пол выполнял свои функции.
В январе 2017 года произошло возгорание, благо заметили на этапе задымления. Дом цел, все целы...
Решил понять в чем причина (была мысль, что не достаточно хорошо заизолировал соединения).
Вскрыл ламинат, проблем в монтаже не было.
Результаты вскрытия на фото.
Написал на сайт производителя - интересная получилась переписка:
caleo: Судя по фотографиям, можно сделать вывод, что пленка нагрелась до температуры выше 80°С, что привело к расплавлению теплоотражающего материала. Поскольку, термопленка не саморегулируемая (Grid 150/220), то этот результат можно достичь только двумя путями. Первое – нагреть всю пленку до указанной температуры, т. е. не установить датчик пола под пленку, не применять терморегулятор или выставить на терморегуляторе температуру 80°С. Второе – «запереть термопленку», т. е. создать препятствие для нормального теплоотвода.
Я: температурный датчик у меня был размещен, как написано мной ранее.
что подразумевается под созданием нормального теплоотвода? у мня вся пленка лежала в одинаковых условиях, при этом рядом лежащий ряд был в абсолютном порядке.
caleo: Что-то лежало/стояло на полу во время работы термопленки, по другому пленку не «запереть».
Данные пленки предназначены только для открытых площадей, где нет низкостоящих предметов.

Так что будьте крайне осторожны, если используете данные полы не вздумайте ставить на него домики для кошек !!!  :D 

post-107819-0-64648300-1484709624_thumb.jpg

post-107819-0-01101400-1484709632_thumb.jpg

post-107819-0-57123200-1484709638_thumb.jpg

Данные пленки предназначены только для открытых площадей, где нет низкостоящих предметов

Вообще то это касается всех теплых полов!!!!!!!!  Хоть пленочных, хоть кабельных, хоть калео, хоть Деви

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Уважаемый brex, мы сожалеем о том, что владение и использование пленочного теплого пола Caleo Grid привело к сложившейся ситуации.
По существу проблемы , перед тем как эксплуатировать технический товар необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по эксплуатации, в Руководстве по монтажу и эксплуатации указано, что зазор между предметом и полом должен быть не менее 3 см., также указано, что пленочный теплый пол Caleo Grid может быть уложен только на свободную от низкостоящих предметов площадь, в пункте «Запрещается во время эксплуатации!…Закрывать теплый пол предметами (мебель без ножек, одеяла и т.д.), препятствующими эффективному теплоотведению в воздух.» Прошу обратить Ваше внимание на то, что при правильной эксплуатации такого случая произойти не могло в принципе.
Любой пленочный теплый пол любого производителя в условиях "запирания" (кроме пленочного пола с полной саморегуляцией) начнет плавится, т.к. не будет нормального теплоотвода, соответственно в месте "запирания" температура пленочного теплого пола достигнет критических показателей, что приведет к деформации и расплавлению «пленки».
Также обращаю Ваше внимание на то, что весь товар компании Caleo сертифицирован и проходит контроль качества.
С сертификатами на продукцию компании Caleo можно ознакомится на любой точке розничных продаж, получить подробную консультацию по интересующему продукту, либо воспользоваться Горячей линией производителя по телефону 8-800-555-28-62.

У меня другой вопрос, почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

  • 5 месяцев спустя...
В 18.01.2017 в 20:11, Ilun сказал:

У меня другой вопрос, почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

Это очень хороший вопрос) Наверное, это в очередной раз доказывает, что инфракрасные лучи не проходят через твердые предметы

  • 3 месяца спустя...
В 18.01.2017 в 21:11, Ilun сказал:

почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @service-caleo поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

Ламинат разобрать - не проблема. По порядку просто складывайте ламели, чтобы потом обратно в этом же порядке положить.

Как раз-таки - проблема. Начинать разбирать его надо с края (от стены), а там стоит мебель, привинченная к стене, и загруженная барахлом под завязку.

Разбирать можно с любой стороны, можно и с той, с которой начинали укладку.

9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:

с той, с которой начинали укладку.

Там тоже мебель :)

17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:

надо мебель перемещать.

Это легче повеситься :bluecru:

  • 1 год спустя...
В 10.10.2017 в 19:15, Natalie сказал:

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @service-caleo поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

Инфракрасные лучи не проходят сквозь обычный листок бумаги, не говоря уже о ламинате. Они нагревают сам ламинат, а ламинат отдает тепло уже помещению. Но в этом случае, так как на ламинате стоял домик для кошки, тепло не могли уйти дальше и было заперто из-за чего и произошло возгорание.

Инфракрасная пленка - это самодельная конструкция, со множеством ручных соединения, без земли и без экрана. она пожароопасна. 10 раз подумайте, прежде чем ставить у себя дома инфракрасную пленку. В медицинских учреждениях и детских комнатах вообще запрещена установка пленки без специальной подложки.

Видео - в помощь, "Как выбрать теплый пол" - 

  • 3 недели спустя...
В 10.10.2017 в 19:15, Natalie сказал:

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @service-caleo поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

При расчете конвективного обогрева используется  коэффициент теплопроводности (для линолеума -0,23), при ИК-излучении - коэффициент степень черноты полного нормального излучения (для линолеума - 0,95). Но нигде он не равен единице - это приводит к накоплению тепла при дополнительном покрытии. Поэтому рекомендуется устанавливать датчик пола в месте, где слой запирания толще, т.е установлены доп.предметы коврик и т.д.И стоит напомнить, что каждая полоска на пленке - это индивидуальный нагреватель.

1 час назад, Boris99 сказал:

ИК-излучении - коэффициент степень черноты полного нормального излучения (для линолеума - 0,95)

это шедевр втирания разной херни

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.